甚麼是『VA』值?

不管傳統類比或數位控制,只要和電有關係都可以在此版討論
回覆文章
頭像
Louis Liu
一等資深會員
一等資深會員
文章: 819
註冊時間: 2003-09-22 12:21
聯繫:

甚麼是『VA』值?

文章 Louis Liu »

TRAFO標示為『75VA』,且說約等於3 AMP。請問哪位大大知道VA是甚麼單位,全名是?以前學物理似乎沒聽過?跟『安培』有何關係? :?:
頭像
阿生
三等資深會員
三等資深會員
文章: 365
註冊時間: 2003-02-26 22:44
來自: 台中縣(大雅)
聯繫:

Re: 甚麼是『VA』值?

文章 阿生 »

Louis Liu 寫:TRAFO標示為『75VA』,且說約等於3 AMP。請問哪位大大知道VA是甚麼單位,全名是?以前學物理似乎沒聽過?跟『安培』有何關係? :?:
^^ 回"Louis Liu"兄
VA~~~V是指電壓(Volt),A是指電流(Ampere)
在電裡面有個功率直,稱為電功率。也就是被動元件所消耗的功率


P=IV (電功率=電流*電壓)

I是電流,單位V(伏特);V是電壓,單位A(安培)

因為我們一般所用的功率單位是W(瓦特)或是J(焦耳),比較少在用VA
VA是公制單位
所以您所問的就是功率(P)~~他的單位就是VA也就是伏安


不知您是否了解~~~以上是我的看法~~不知是否有人比我更好的想法^^
我對電也不是很精通~~所以請多多指教!!
<<是起點也是終點,是開頭也是盡頭,不管怎樣終究還是會回到原點>> 我20歲,我不抽煙、不喝酒、我追流行、但我不吸毒也不飆車;只喜歡"飆"<<火車>>
我的研發室新站因為聯盟被停了所以搬囉^^""" http://tw.club.yahoo.com/clubs/TW-RMF/
請大家多多指教
頭像
風凌
一等資深會員
一等資深會員
文章: 967
註冊時間: 2003-09-06 20:46
來自: 床下的克難小型機務段(還是台中....)

Re: 甚麼是『VA』值?

文章 風凌 »

Louis Liu 寫:TRAFO標示為『75VA』,且說約等於3 AMP。請問哪位大大知道VA是甚麼單位,全名是?以前學物理似乎沒聽過?跟『安培』有何關係? :?:
1VA = 1W cosθ

所以在不考慮功率因素下

1VA(伏安) = 1W(瓦)
風來,不著
風走,不留

悄悄地,我來了
靜靜地,我走了

打混的 吉鈞 ^.^"
圖檔圖檔
頭像
Louis Liu
一等資深會員
一等資深會員
文章: 819
註冊時間: 2003-09-22 12:21
聯繫:

thita是?

文章 Louis Liu »

感謝大大,有點懂了,
75 VA 就是TRAFO最大消耗功率,對嗎?
因數位軌約為AC 24V,P=IV -->I(amp)=P(VA)/V(Volt)
故此TRAFO最大承受電流為
I=P/V=75VA/24V=3.125amp約3安培,就是這意思! :D

請問風凌兄:
1VA = 1W cosθ,thita是?
角度嗎?因cos 0 =1,故 0度時1VA=1W
既是功率單位,怎又說不考慮功率因素下呢?
頭像
風凌
一等資深會員
一等資深會員
文章: 967
註冊時間: 2003-09-06 20:46
來自: 床下的克難小型機務段(還是台中....)

Re: thita是?

文章 風凌 »

Louis Liu 寫:1VA = 1W cosθ,thita是?
角度嗎?因cos 0 =1,故 0度時1VA=1W
既是功率單位,怎又說不考慮功率因素下呢?
這就要說到功率三角形了 :o

視在功率 平方 = 實在功率 平方 + 虛功率的平方
單位:
視在功率:VA
實在功率:W
虛功率:VAR

當無負載時,θ=0 所以 cosθ=1
但是當馬達負載加上時,θ 會變大,則 cosθ 會小於 1
也就是說廠商若標示最大輸出為75VA,那當你的負載愈加愈大時,真正可用的實在功率就會變小 :o

而廠商的標示,一般都是指無載下的輸出功率,此時就像上面所說θ=0 cosθ=1
所以不管廠商是標示 "W" 或是 "VA" 其值都是一樣的 :P
風來,不著
風走,不留

悄悄地,我來了
靜靜地,我走了

打混的 吉鈞 ^.^"
圖檔圖檔
頭像
Louis Liu
一等資深會員
一等資深會員
文章: 819
註冊時間: 2003-09-22 12:21
聯繫:

文章 Louis Liu »

風淩大大:
您『電學』真強,TTS就需要您這種人才呀!
回覆文章