Chef 寫:可以請問一下您用什麼線當成 LocoNet 的連接線呢?
這線是我網購BDL168時有問,如果沒附LocoNet的線,則請他幫我自動加購一條,所以這條線(加購的)應該是沒問題才對。
另外,我有寫信去問Digitrax原廠有關pin11接地的問題,他回覆說只要一般接地方式即可(比如說接到機殼上),這方法我今天也試了,還是沒辦法!
為了使狀況單純化,好找出問題點,我今天又特別只用了一支簡單的直軌加兩個絕緣區段去試(原本BDL168直接接在現有場景軌道上),也還是沒辦法!
最怪的現象是
不管有沒有接到區段偵測,所有LED燈號都會亮(顯示有佔用,BDL168有附一個4 LEDS的佔用指示燈),像今天我只接了2個區段測試,居然4個LED都亮著((顯示有佔用),嗚~~~快被搞瘋了!!!
最後使出殺手鐧,直接連電腦加TrainController軟體去測試,當然也沒有成功!!
唉~~~已經江郎才盡了!!各位大大幫幫忙啊~~~我花了近4000大洋買的,居然搞不定~~~
[後記] 最後還有一線希望是:更改BDL168的一些設定(Option Switches),但是說明書居然說更改得用Digitrax的蝦頭(throttle)才行,哇~~~快哭了 [cl]
至此我還是覺得Lenz的產品完成度比較高,比較好用。之前安裝Lenz LS150時蠻順手的,第一、它所有接線都是用螺絲鎖緊,不像BDL168得用銲死的,第二、它的設定可以透過自身燈號及按鍵便可完成,不像BDL168還需什麼自家的蝦頭!!!!!真有點後悔,早知應買Uhlenbrock 63340的回報器,應該會順手點吧(還請Chef大大經驗分享).........