平交道啟動電路自製
-
- 忠實會員
- 文章: 155
- 註冊時間: 2006-12-31 18:07
- 聯繫:
ans1:感應訊號的部份,是用負緣訊號(訊號轉態,由5v->0v的舜間訊號)由8051做判,所以車子不管多龜速,都不會影響多力 寫:freefly0924大大您好:
有個疑問想請教您,在CNY70的感應中,火車通過感應器速度有時快,有時慢,那麼是否會造成CNY70在感應上產生錯誤;
例如:
1、車子以極慢速通過感應器,感應器對火車的計數數目會變多。
2、火車以相同的速度經過感應器,每個感應器(假設共有四個CNY70在軌道上)所感應到的次數(計軸次數)可能也不盡相同。
基於以上兩點,對於感應器,進多少,就出多少,會不會產生錯誤?
ans2:要用8051做機制,除了進與出外,多加了其他判斷,判斷車子是離開了感測區間,還是一直留在區間內,這些我有試過了,沒什麼問題..,參考一下
^_^
-
- 忠實會員
- 文章: 155
