平交道啟動電路自製

多力
常駐會員
常駐會員
文章: 248
註冊時間: 2007-07-31 20:12

文章 多力 »

freefly0924大大您好:
有個疑問想請教您,在CNY70的感應中,火車通過感應器速度有時快,有時慢,那麼是否會造成CNY70在感應上產生錯誤;
例如:
1、車子以極慢速通過感應器,感應器對火車的計數數目會變多。
2、火車以相同的速度經過感應器,每個感應器(假設共有四個CNY70在軌道上)所感應到的次數(計軸次數)可能也不盡相同。
基於以上兩點,對於感應器,進多少,就出多少,會不會產生錯誤?
freefly0924
忠實會員
忠實會員
文章: 155
註冊時間: 2006-12-31 18:07
聯繫:

文章 freefly0924 »

多力 寫:freefly0924大大您好:
ans1:感應訊號的部份,是用負緣訊號(訊號轉態,由5v->0v的舜間訊號)由8051做判,所以車子不管多龜速,都不會影響
ans2:要用8051做機制,除了進與出外,多加了其他判斷,判斷車子是離開了感測區間,還是一直留在區間內,這些我有試過了,沒什麼問題..,參考一下

^_^
多力
常駐會員
常駐會員
文章: 248
註冊時間: 2007-07-31 20:12

文章 多力 »

freefly0924大大您好:
利用一些時間,看了一些資料,小弟發現在89S51中只有兩個外部中斷bit可以設定負緣觸發,您在這條軌道上的四個CNY70只用這兩個外部中斷就夠了嗎?如果是的話,那麼如果要在場景中安裝複線軌,那麼就必須使用兩套相同的89S51感應系統?不知道這樣的想法對不對(小弟對中斷較不熟悉,抱歉!)
freefly0924
忠實會員
忠實會員
文章: 155
對,2 套,若要濃縮為一套需要動動腦,硬體上要修改.
多力
常駐會員
常駐會員
文章: 248
註冊時間: 2007-07-31 20:12

文章 多力 »

freefly0924大大您好:
謝謝您的分享,小弟再找時間試試看,謝謝!
頭像
terry0227
公民
公民
文章: 5
註冊時間: 2008-04-13 12:14
來自: TaiNan

文章 terry0227 »

raylue 寫:原理為利用輪子到電原理將有電區間的電導入如無電區間進而觸發動作!

圖檔
請問raylue大大:

IC555控制電路的電源與鐵路的電源,是共用電源還是可獨立供電呢? :oops:
頭像
raylue
特等資深會員
特等資深會員
文章: 1228
註冊時間: 2007-08-17 10:21
來自: 新北市鶯歌區
聯繫:

文章 raylue »

都可以。
但若和分歧器用同一組,容易造成分歧器一動作使其他周邊瞬間沒電而造成電路 Rest。我個人是將分歧器電源分開!
頭像
terry0227
公民
公民
文章: 5
註冊時間: 2008-04-13 12:14
來自: TaiNan

文章 terry0227 »

raylue 寫:都可以。
但若和分歧器用同一組,容易造成分歧器一動作使其他周邊瞬間沒電而造成電路 Rest。我個人是將分歧器電源分開!
瞭解~感謝你不吝賜教 :oops:
freefly0924
忠實會員
忠實會員
文章: 155
註冊時間: 2006-12-31 18:07
聯繫:

文章 freefly0924 »

調整的差不多了,但有其中一個馬達需更換,才會比較順,所以馬達更換完成再PO上來分享.^_^
頭像
terry0227
公民
公民
文章: 5
註冊時間: 2008-04-13 12:14
來自: TaiNan

文章 terry0227 »

[quote="fktco00007"][quote="raylue"]原理為利用輪子到電原理將有電區間的電導入如無電區間進而觸發動作!

TO raylue大大:

不知大大可曾碰到過延遲電路,無法復歸的問題? [3l]
頭像
raylue
特等資深會員
特等資深會員
文章: 1228
註冊時間: 2007-08-17 10:21
來自: 新北市鶯歌區
聯繫:

文章 raylue »

你做的是哪一種觸發方式?我目前是沒有遇過~
多力
常駐會員
常駐會員
文章: 248
註冊時間: 2007-07-31 20:12

文章 多力 »

freefly0924大大您好
馬達的部分,能否使用DC 慢速馬達(4rpm或5rpm),再配合89S51送出PWM訊號,去調整,讓馬達的速度在慢一些些呢?
freefly0924
忠實會員
忠實會員
文章: 155
註冊時間: 2006-12-31 18:07
聯繫:

文章 freefly0924 »

多力 寫:freefly0924大大您好
馬達的部分,能否使用DC 慢速馬達(4rpm或5rpm),再配合89S51送出PWM訊號,去調整,讓馬達的速度在慢一些些呢?
馬達我原本就是用DC的(手機內的振動馬達),是配合8051所送出的PWM,最終結果是可行的,但馬達還是得接上前置電路(達靈頓電路),必須要有大電流才可驅動馬達
,最後版本的平交道會在我的"NewRail場景"中出現,不過現在還在施工中,而且8051會換一顆Interrupt有8個的Silcon Labs 的,可作雙向用了,但還得一段時間才會完工,請大家再等等了 :)
多力
常駐會員
常駐會員
文章: 248
註冊時間: 2007-07-31 20:12

文章 多力 »

freefly0924您好:
您送出的PWM訊號,可以讓柵欄慢慢放下來嗎?
freefly0924
忠實會員
忠實會員
文章: 155
註冊時間: 2006-12-31 18:07
聯繫:

文章 freefly0924 »

多力 寫:freefly0924您好:
您送出的PWM訊號,可以讓柵欄慢慢放下來嗎?
是可以的,但要由MCU控制PWM來達成,效果如何,依每個人有所調整,總之要自己微調到自己滿意就行了 :)
回覆文章