先假組合看看哪些大型元件得焊接?
比較大型的元件先焊接好,
小型的元件用三秒膠之類的膠類黏合
這樣應該比較省事吧!!!
很多模型都有金屬附件,如網狀的,天線之類,模型都是用三秒膠黏合
沒做過銅車....提供些小意見!!!
有 185 筆資料符合您搜尋的條件
- 2007-04-01 23:25
- 版面: 歐洲車輛
- 主題: (貼圖)Arnold製HN6000 瑞士國鐵UCS粉末槽車
- 回覆: 7
- 觀看: 4283
- 2007-04-01 23:19
- 版面: 控制系統與電力
- 主題: 碳刷和在換向器之間火花
- 回覆: 6
- 觀看: 11549
- 2007-04-01 01:05
- 版面: 閒聊五四三
- 主題: 數位研究苑2007鐵道運轉會【電腦領航員】
- 回覆: 24
- 觀看: 13419
- 2007-03-31 23:38
- 版面: 控制系統與電力
- 主題: 關於KATO的4號和6號岔軌的疑問
- 回覆: 6
- 觀看: 4238
- 2007-03-23 11:12
- 版面: 新手上路.請多包涵
- 主題: 前天到慶盛看了基本組~
- 回覆: 12
- 觀看: 7773
- 2007-03-19 12:42
- 版面: 控制系統與電力
- 主題: 鐵道模型N型專用=>車子的燈不管前進後退都會亮燈的小電路圖
- 回覆: 9
- 觀看: 6810
應該是直接跳不需使用你原來的控制器....
請裝一個PWM迴路....
請參考
http://home.gigigaga.com/georgeliao/Cir ... By_555.jpg
那個M就是代表著馬達
請把馬達的兩端接線接至軌道的兩端
這裡是利用人眼的視覺暫留作用...讓燈閃爍的頻率高一些
人眼就會覺得這是持續的亮著,只要把設定頻率超過16Hz還是30Hz就會有這種錯覺
基本上PWM使用在馬達或是電壓轉換的迴路上是用來節省電能的作用
這裡卻只是拿來當作另外一種作用
- 2007-03-19 11:24
- 版面: 控制系統與電力
- 主題: 鐵道模型N型專用=>車子的燈不管前進後退都會亮燈的小電路圖
- 回覆: 9
- 觀看: 6810
- 2007-03-19 11:15
- 版面: 閒聊五四三
- 主題: 數位研究苑2007鐵道運轉會【電腦領航員】
- 回覆: 24
- 觀看: 13419
- 2007-03-19 10:31
- 版面: 日本列車
- 主題: 算是舊品報告-Tomix C type 調車機(3/19"新"燈光基板上路)
- 回覆: 19
- 觀看: 9817
白光LED一顆壓差4V~3.2V串聯兩顆變成8V~6.4V,一顆LED 20mA 400歐姆*20mA=8V 我想你當然只會亮一顆,控制器的電壓最高只有約12V 當你不接電阻時控制器開到6.4V~8V左右就兩個燈都亮 你換掉電阻從300歐姆~200歐姆之間替換 若要更低的電壓就亮起,請把LED並聯 若並聯時需串接200歐姆~220歐姆 歐姆定律R=V/I P=VI P=W 12V-3.2V=8.8V 8.8*40mA=0.352W超過1/4W選用1/2W的電阻 請注意,電阻的功率有多大,以免電阻在車殼裡發燙燒毀 若不想這麼亮建議把LED的電流值設定在16mA 兩顆串接的LED=3.2V*2=6...
- 2007-03-11 19:59
- 版面: 控制系統與電力
- 主題: NGDCC EF63 EF510晶片初體驗
- 回覆: 7
- 觀看: 5100
- 2007-03-01 10:20
- 版面: 控制系統與電力
- 主題: 請教有關LocoNet、回報器的一些問題
- 回覆: 5
- 觀看: 3498
1.需要很多接線,與接頭,除非你像我一樣把接電源線的接頭都給剪掉... 需要軌道絕緣接頭,需要很多接電軌或接電線 我不曉得DS64的電源是得另外買還是有附送你得看問一下,若沒附送就得買了 2.LocoNet的線是6P6C的,電話線大多都是6P4C或是6P2C,所以電話線大多不能用,你需要去電子材料行買6P6C的頭與6蕊扁平線,還有壓線箝,好像大多都有附上一條LocoNet線 3.LocoNet可以一直串接,不論是岔軌驅動器 區段偵測 Booster 等....都可以串接, 但可以串多少不曉得,不過我相信一般家庭內使用可不會串到那麼多台 4.回報器接到鐵軌就是用一般的接線,回報器不需RX4就可以...
我不曉得這裏有多少人知道反電動勢是如何產生的? 通常反電動勢是在線圈灌滿電之後,供應的電源斷電後, 線圈把儲存的能量反向發出,回+端電源電路, 此時要把反電動勢給去除, 得給這些電一個導通的路徑,能量才可以釋放 此時需要使用二極體才比較能夠把反電動勢給去除.... 電容可以吸收一點點能量, 電容充電瞬間是短路的,但充飽後是斷路的, 以馬達內的電感量來說,小電容是無法把所有積蓄的電力給放掉的.... 至於LED閃爍的原因是因為,LED反應速度非常快,且耗電流超低, 只要一沒電他立即會熄滅,所以並聯那顆電容是供給燈泡或LED續亮的東西, 燈泡由於是鎢絲構成,在亮與滅的時間本來就比較長,(想想看把燒...